液化氣加氣站(LNG)防雷檢測要點
發布時間:2018-02-25 來源:凱威防雷 瀏覽量:次
LNG加氣站防雷檢測要點
LNG是液化天然氣,其主要成份為甲烷,燃燒后生成二氧化碳和水,它是很好的清潔燃料,有利于保護環境,減少城市污染,因此LNG主要用作城市機動車輛的燃料、供城市居民使用、用于工廠生產以及作為工業氣體原料等。LNG是易燃易爆物質,氣化站作為LNG的儲存站,因此屬于易燃易爆場所,所以應對其防雷裝置進行定期檢測,尤其針對爆炸危險區域的檢測更要謹慎細致。
LNG氣化站主要分為生產區和輔助區。生產區包含卸車、儲存、氣化、調壓等工藝區,該區域屬于报蝛U(xiǎn)區域。輔助區包含輔助用房、消防泵房等非爆炸危險區域。
LNG站主要檢測項目
根據LNG氣化站的基本構成及其工藝流程可知主要檢測項目應包含:LNG儲罐、LNG泵、空溫式氣化器、閥門及法蘭盤、水浴式氣化器、壓縮機室、調壓室、計量室及其它工藝裝置。
檢測項目分區
根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012)以及《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB 50058-2014)的有關規定,LNG氣化站爆炸危險區域主要檢測項目的分區應符合以下規定:
★(1)LNG儲罐有地上、半地下和地下三種情況,具體分區如下:
1)距LNG儲罐外壁和頂部3m的范圍內應劃分為2區。
2)儲罐區的防護堤至儲罐外壁,高度為堤頂高度的范圍內應劃分為2區。
★(2)露天設置的LNG泵、空溫式LNG氣化器、閥門及法蘭盤。
1)距設備或裝置的外壁4.5 m,高出頂部7.5 m,地坪以上的范圍內,應劃分為2 區。
2)當設置于防護堤內時,設備或裝置外壁至防護堤,高度為堤頂高度的范圍內,應劃分為2區。
★(3)露天設置的水浴式LNG氣化器具體分區如下:
1)距水浴式LNG氣化器的外壁和頂部3m的范圍內,應劃分為2 區。
2)當設置于防護堤內時,設備外壁至防護堤,高度為堤頂高度的范圍內,應劃分為2 區。
★(4)通風良好的壓縮機室、調壓室、計量室
建筑物內部及建筑物外壁4.5m 內,屋頂(以放散管管口計)以上7.5m內的范圍為2 區。
★(5)露天設置的工藝裝置區具體分區
工藝裝置區邊緣外4.5 m 內,放散管管口(或最高的裝置)以上7.5 m 內的范圍為2 區。
判定防雷類別
LNG氣化站爆炸危險區域主要檢測項目均處于2 區環境中,根據《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)第3.0.3 條第7 款的要求,凡是具有2 區的爆炸危險場所,均應劃分為第二類防雷建筑物。因此,LNG 儲罐、LNG 泵、空溫式氣化器、閥門及法蘭盤、水浴式氣化器、壓縮機室、調壓室、計量室及其它工藝裝置均應劃分為第二類防雷類別。
防雷檢測要求及注意事項
(1)檢測要求
LNG氣化站爆炸危險區域的防雷檢測應按第二類防雷類別進行檢測。具體做法應符合《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)“第二類”的檢測要求。
(2)檢測注意事項
對LNG氣化站爆炸危險區域進行防雷檢測時,主要應做到以下幾點:
1)上述特殊環境,不能使用搖表進行測量,必須用直流表進行測量。
2)上述特殊環境不能用銼刀等金屬物進行除銹、除漆,必須用紗布清潔測試點。
3)上述特殊環境在使用測試表測試時,應先接觸可靠,再開機測試,測試完畢拆線時,應先關掉測試表再拆線。嚴禁先開機后接線或先拆線后關機,此操作易引起電火花造成危險。
4)進場人員及設備應做防靜電處理,嚴格遵守進場規章制度。
5)嚴格按上述特殊環境的有關規范進行檢測。