聯系我們
CONTACT US全國服務熱線
0371-63760001業務電話:132 8388 9766
公司地址:鄭州高新區蓮花街316號電子電器產業園
電子郵件:158132736@qq.com
發布時間:2022-01-20 來源:凱威防雷 瀏覽量:次
30米避雷針 鋼結構接閃桿塔 GFL2-9 GFL2-11 凱威避雷針材料規格表 序號 名稱 規格尺寸 備注 1 A段主材/斜材 L50*4,L40*4 熱鍍鋅,鍍鋅層厚度70/86um;采用螺栓連接。結構部分,每段長度5米。 2 B段主材/斜材 L50*5,L40*4 3 C段主材/斜材 L63*6,L40*4 4 D段主材/斜材 L70*6,L40*4 5 E段主材/斜材 L75*8,L40*4 6 F段主材/斜材 L80*8,L40*4 7 A01避雷針 2米 8 熱鍍鋅連接螺栓 M16*50 9 熱鍍鋅連接螺栓 M20*60
【30米GFL2-9避雷針技術說明】:
1、名稱:鋼結構接閃桿塔(避雷針或避雷塔)
2、型號號GFL2-9,高度30米。
3、材料采用Q235鋼,螺栓采用4.8級。
4、地基承載特征值為150KN/m²。
5、基本風壓為0.7KN/m²;允許裹冰:≤10mm。
6、抗震設防烈度:≤8度。
7、整體傾斜度不大于H/1000。
8、塔體構件熱鍍鋅防腐。
9、凱威避雷針理論重量2107KG。
10、接地電阻不大于10歐姆。
【避雷針技術JB-6說明】:
1、設計地耐力按150KN/m2?;娱_挖后應做釬探。
基坑清整找平后,再澆墊層;墊層采用C10混凝土;基礎采用C30混凝土。
未注明保護層均為40mm。
2、基礎立柱中心位置偏差≤10mm;頂面水平偏差≤5mm。
3、基礎距離馬路小于10米時,應加均壓帶,防止跨步電壓。
【避雷針接地網說明】:
1. 設計每個獨立地網用4塊接地模塊PTD-3;水平接地體采用S50鍍鋅接地線;
獨立避雷針接地電阻小于10歐.如果電阻達不到要求可增加接地模塊數量。
2.鍍鋅扁鐵周邊敷設適量降阻劑KWD-J。
3.施工完畢后澆水測量實際阻值.反復操作直至達到阻值要求.
4.接地模塊PTD-3埋設位置可根據實際情況變動.但其間距應保證不小于3米。
圖紙下載(含基礎和接地網)
上一篇:防雷檢測 防雷接地裝置檢測
下一篇:返回列表